消防工程质量要求了什么内容?
消防工程质量要求了什么内容?
火灾是严重危害人民生命健康的灾害,特别是建筑物的火灾。为了防止火灾的发生,消防工程的建设就显得尤其重要了,消防工程的质量保证也是人民生命财产的保障。那么,消防工程质量要求了什么内容?下面,就让我们带领您一起来了解下具体的内容吧。
一、原材料及产品进场
1. 钢结构防火涂料
1.1钢结构防火涂料、稀释剂、固化剂等材料的品种、规格、性能等必需符合现行国家产品标准和设计要求。
1.2钢结构防火涂料的品种和技术性能应符合设计要求,并必须具有国家检测机构的耐火极限和理化性能满足国家现行标准的检测报告,必须具有国家授权部门核发的有效型式认可证书和生产方的产品合格证。
检查数量:全数检查。
检验方法:检验产品的质量合格证明文件、品种名称及检验报告等。
1.3对属于下列情况之一的钢结构防火涂料应进行抽样检验,其检验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。
1)建筑钢结构防火安全为一级国家重点工程;
2)在同一建筑钢结构防火工程中,使用在100t以上(含100t)的超薄型钢结构防火涂料;使用在250t以上(含250t)的薄涂型钢结构防火涂料;使用在500t以上(含500t)的厚涂型钢结构防火涂料;
3)设计中规定了要对钢结构防火涂料进行复验要求的钢结构防火工程;
4)对质量有疑义的钢结构防火涂料。
检查数量:按有关国家抽样标准抽样
检验方法:核查抽样检验报告
1.4钢结构防火涂料的产品质量应符合国家和行业有关标准的规定。并应附有涂料品种名称、技术性能、生产厂家、生产批号、贮存期和使用说明。
检查数量:全数检查。
检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
1.5钢结构防火涂料的型号、名称、颜色及有效期应与其质量证明文件相符。开启和拆封后,不应存在结皮、固化、凝胶、结块等现象。
检查数量:按桶数检查5%,且不应少于3桶
检验方法:观察检查。
2. 钢结构防火板材
2.1钢结构防火板材的品种、规格和性能等应符合设计要求,并必须具有国家检测机构的耐火极限和理化性能满足相关标准的检测报告和生产方的产品合格证。
检查数量:全数检查。
检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
2.2钢结构防火板材的产品质量应符合国家和行业有关标准的规定。并应附有防火板材品种名称、技术性能、制造批号和安装使用说明。
检查数量:全数检查。
检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
2.3对属于下列情况之一的钢结构防火板材应进行抽样检验,其检验结果应符合产品标准和设计要求。
1)建筑钢结构防火安全为一级的国家重点工程;
2)在同一建筑钢结构防火工程中,使用在1000 m2以上(含1000 m2)的钢结构防火板材;
3)设计中规定了要对钢结构防火板材进行复验要求的钢结构防火工程;
4)对质量有疑义的钢结构防火板材。
检查数量:按相关标准规定抽样
检验方法:核查抽样检验报告
2.4钢结构防火板材的粘结剂、固定件(螺钉、钢钉、铁箍)等零配件的品种、规格、性能等应符合产品标准和设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
2.5钢结构防火板材的规格尺寸应在允许偏差内,表面应平整,不得有裂纹等。其型号及名称应与
质量证明文件相符。
检查数量:按张数抽查5%,且不应少于3张。
检验方法:用卡尺或测厚仪和观察检查。
3. 钢结构防火喷射纤维
3.1钢结构防火喷射纤维的品种和技术性能应符合设计要求,必须具有国家检测机构的耐火极限和理化性能满足相关标准的检测报告和生产方的产品合格证。
检查数量:全数检查。
检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
3.2钢结构防火喷射纤维的产品质量应符合国家和行业有关标准的规定。并应附有喷射纤维品种名称、技术性能、制造批号、贮存期和使用说明。
检查数量:全数检查。
检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
3.3对属于下列情况之一的钢结构防火喷射纤维应进行抽样检验,其检验结果应符合相关产品标准和设计要求。
1)建筑钢结构防火安全为一级的国家重点工程;
2)在同一建筑钢结构防火工程中,使用在500t以上(含500t)的钢结构防火喷射纤维;
3)设计中规定了要对钢结构防火喷射纤维进行复验要求的钢结构防火工程;
4)对质量有疑义的钢结构防火喷射纤维。
检查数量:按相关标准规定抽样
检验方法:核查抽样检验报告
3.4钢结构防火喷射纤维的型号、名称及有效期应与其质量证明文件相符。开启后,不应存在结块现象。
检查数量:按袋数检查5%,且不应少于3袋
检验方法:观察检查。
二、钢结构防火涂料的施工
1、一般规定
1.1钢结构防火涂料的施工应在钢结构构件组装或钢结构安装工程的施工质量验收合格后进行。
1.2钢结构表面应除锈,并根据使用要求确定防锈处理,除锈和防锈处理应符合《钢结构工程施工与验收规范》(GB50205)的有关规定。钢结构防火涂料的施工应在防腐工程施工质量验收合格后进行。
1.3钢结构表面的杂物应清除干净,其连接处的缝隙应用防火涂料或其它防火材料填补堵平后,方可施工。
1.4钢结构防火涂料的施工环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求,当产品说明书无要求时,环境温度宜在5~38℃之间,相对湿度不应大于85%,施工时钢构件表面不应有结露,刚施工的涂层应防止脏液污染和机械撞击。对于溶剂型钢结构防火涂料应在通风良好的环境条件下施工,现场应避免明火。
1.5钢结构防火涂料分为室内超薄型、薄型、厚型和室外超薄型、薄型、厚型等类型,其产品均应通过国家检测机构检测合格,并获得国家授权部门核发的有效型式认可证书,方可选用。
1.6钢结构防火涂料的涂层重量,应计算在钢结构荷载内,不得超过允许范围。结构防火涂料的厚度应按照设计要求或根据建筑设计的耐火等级以及国家有关规范规定的不同钢构件的耐火极限数据,再结合选用的钢结构防火涂料产品的技术性能来确定。
2、 超薄型钢结构防火涂料的施工
2.1超薄型钢结构防火涂料适用于耐火极限要求在2.0h以下的室内裸露钢结构、轻型钢结构、表面积较小的钢网、钢条、钢框架等规格较小的钢结构及装饰要求较高的钢结构的防火保护。
2.2超薄型钢结构防火涂料的施工可采用刷涂、喷涂和滚涂。
2.3钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。待其防腐工程施工质量验收合格后再进行防火涂料的施工。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查质量证明书及验收报告。
2.4超薄型钢结构防火涂料的粘结强度和耐水性应符合国家现行标准的规定,检验方法应符合国家现行标准GB14907—2002《钢结构防火涂料的规定》。 检查数量:每使用60t超薄型钢结构防火涂料应抽检一次粘结强度和耐水性。 检验方法:检查复验报告。
2.5超薄型钢结构防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。
检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
检验方法:用涂层厚度测量仪检查。
2.6超薄型防火涂料涂层表面应平整光滑,不宜出现裂纹,如有个别裂纹,裂纹宽度不应大于0.1mm。
检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
检验方法:观察和用量尺检查。
2.7超薄型防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
2.8防火涂料不应有误涂、漏涂,涂层应闭合无脱层,空鼓、明显凹陷等外观缺陷。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
3、薄涂型钢结构防火涂料的施工
3. 1薄涂型钢结构防火适用于耐火极限规定在2.0h及以下的室内裸露钢结构,轻型屋盖钢结构及对表面有一定装饰性的钢结构。
3. 2薄涂型钢结构防火涂料的底涂层(或主涂层)宜采用重力式喷枪喷涂,其压力约为0.4MPa。局部修补和小面积施工,可用手工抹涂。面层装饰涂料可刷涂、喷涂或滚涂。
3.3双组份装的涂料,应按说明书规定在现场调配;单组份装的涂料(也)应充分搅拌。喷涂后,不应发生流淌和下坠。
3.4底层一般喷2~3遍,每遍喷涂厚度不超过2.5mm,必须在前一遍干燥后,再喷涂后一遍。喷涂时应确保涂层完全闭合,轮廓清晰。操作者要携带涂层测厚仪检测涂层厚度,并确保喷涂达到设计规定的厚度。当设计要求涂层表面平整光滑时,应对最后一遍涂层作抹平处理,面层一般涂1~2次,并应全部复盖底层,面层应颜色均匀,涂层平整。
3.5防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。待其防腐工程施工质量验收后再进行防火涂料的施工。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查质量证明书及验收报告。
3.6薄涂型钢结构防火涂料的粘结强度和耐水性应符合国家现行标准的规定,检验方法应符合国家现行标准GB14907—2002《钢结构防火涂料》的规定。
检查数量:每使用80t薄涂型钢结构防火涂料应抽检一次粘结强度和耐水性。
检验方法:检查复验报告。
3.7薄涂型钢结构防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的的设计要求。
检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
检验方法:用涂层厚度测量仪检查。
3.8薄涂型防火涂料涂层表面应平整,不宜出现裂纹,如有个别裂纹,裂纹宽度不应大于0.5mm。
检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
检验方法:观察和用量尺检查。
3.9薄涂型防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
3.10防火涂料不应有漏涂,涂层应闭合无脱层,空鼓、明显凹陷和其它外观缺陷。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
4、 厚涂型钢结构防火涂料的施工
4.1厚涂型钢结构防火涂料适用于耐火极限规定在1.5h以上的室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构。
4.2厚涂型钢结构防火涂料可采用喷涂或抹涂,喷涂时宜采用空压机喷涂,喷枪口直径宜为6 ~ 10mm。
4.3喷涂和抹涂施工应分遍涂,每遍涂的厚度宜为5 ~ 8mm,必须在前一遍基本干燥或固化后,再涂后一遍。施工中涂层的保护方式、涂的遍数与涂层厚度应根据施工设计要求确定。
4.4施工过程中,应采用涂层测厚仪检测涂层厚度,直到符合设计规定的厚度。喷涂后的涂层,应剔除乳突,确保均匀平整。
4.5当防火涂层出现下列情况之一时,应重喷或补喷:
1)涂层干燥固化不好,粘结不牢或粉化、空鼓、脱落时;
2)钢结构的接头、转角处的涂层有明显凹陷时;
3)涂层表面有浮浆或裂缝宽度大于1.0mm时;
4)涂层厚度小于设计规定厚度的85%时,或涂层厚度虽大于设计规定厚度的85%,但未达到规定厚度的涂层之连续面积的长度超过1m时。
4.6防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。待其防腐工程施工质量验收后再进行防火涂料的施工。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查质量证明书及验收报告。
4.7厚涂型钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合国家现行标准的规定,检验方法应符合国家现行标准GB14907—2002《钢结构防火涂料》的规定。
检查数量:每使用300t厚涂型钢结构防火涂料应抽检一次粘结强度和抗压强度。
检验方法:检查复验报告。
4.8厚涂型钢结构防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。
检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
检验方法:用涂层厚度测量仪检查。
4.9厚涂型防火涂料涂层表面不宜出现裂纹,如有个别裂纹,裂纹宽度不应大于1mm。
检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
检验方法:观察和用量尺检查。
4.10厚涂型防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
4.11防火涂料不应有误涂、漏涂,涂层应闭合无脱层,空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷,乳突已剔除。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
5、 室外钢结构防火涂料的施工
5.1室外钢结构防火涂料适用于室外露天钢结构。
5.2室外钢结构防火涂料可采用刷涂、喷涂和滚涂工艺。
5.3防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。待其防腐工程施工质量验收后再进行防火涂料的施工。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查质量证明书及验收报告。
5.4室外钢结构防火涂料的粘结强度、耐湿热性、耐盐雾腐蚀性应符合国家现行标准的规定,检验方法应符合国家现行标准GB14907—2002《钢结构防火涂料》的规定。
检查数量:每使用100t(薄型)--300t(厚型)室外钢结构防火涂料应抽检一次粘结强度、耐湿热性和耐盐雾腐蚀性。
检验方法:检查复验报告。
5.5室外钢结构防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。
检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
检验方法:用涂层厚度测量仪检查。
5.6室外防火涂料涂层表面不宜出现裂纹,如有个别裂纹,裂纹宽度不应大于0.1mm(超薄型钢结构防火涂料)、0.5mm(薄型钢结构防火涂料)1mm(厚型钢结构防火涂料)。
检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
检验方法:观察和用尺量检查。
5.7室外防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
5.8防火涂料不应有误涂、漏涂,涂层应闭合无脱层,空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷,乳突已剔除。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
消防工程的质量首先要求原材料及产品的质量是合格的,是符合国家要求的,各种材料的应用施工必须是符合要求的,比如室外钢结构防火涂料不可以有灰尘等其他污垢的污染。
相关内容:
·重庆市工伤鉴定10级怎么赔偿?
职工在工作中遭遇工伤事故后,如果后果较为严重,导致职工身体出现不同程度的残疾,甚至对日常工作和生活造成较大影响,此时工伤赔偿是否公正合理就显得尤为重要了,而工伤赔偿的标准与工伤鉴定的结果息息相关,那么,重庆市工伤鉴定10级怎么赔偿呢?
一、十级工伤可以得到什么样的赔偿
根据《工伤保险条例》第三十条、三十三条、三十七条、六十二条、六十四条《重庆市工伤保险实施办法》规定,重庆市工伤职工鉴定为十级...
·工伤认定结果出来劳动局会为公司做假吗?
劳动者在工作期间或者工作岗位上受伤的,应该属于工伤范畴,至于属于几级工伤,就得通过工伤认定才能确定。按照规定,各地区县的劳动局负责当地的工伤认定,收到公司提交的材料后,会在两个月内出具认定结果。那么,工伤认定结果出来劳动局会为公司做假吗?下面我们跟随我们做个了解。
一、工伤认定结果出来劳动局会为公司做假吗?
是不能造假的。在伤残鉴定时是由劳动能力鉴定委员会要求三到五名专家共同鉴定的。设区的市级劳...
·电子工程质保期是多久
电子工程质保期是多久?电子工程的施工需要专业的人员来操作,由于电气产品有一定的危险性,如果施工质量不过关可能会导致严重的后果。所以在工程完工之后,会有一定时间的质保期,在这个期间如果工程发生质量问题会由施工单位反修。那电子工程质保期是多久?我们将在下文中为您说明。
一、电子工程质保期是多久?
国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定:施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的...
·单位可以随意变动职工岗位吗
劳动者在应聘用人单位的某一职位时,如果单位最终决定聘用劳动者为单位职工,并确定了职工的岗位,签订了劳动合同后,用人单位可以随意变动职工岗位吗?不少人对此都不是很清楚,下面就跟随我们一起在下文中进行了解吧。
一、单位可以随意变动职工岗位吗
《劳动法》第十七条规定:订立和变更劳动合同,应当遵循自愿、协商一致的原则,不得违反法律、行政法规的规定。劳动合同依法订立即具有法律约束力,当事人必须履行劳...
·退休工龄如何计算
退休工龄工资跟缴费年限、缴费基数、退休年龄、何时参保、何时退休、何地退休等因素都有关。但现在没有工龄的规定了,全部按照缴费年限计算,在实行缴纳养老保险制度之前参加工作的工作年限,或者曾经上山下乡,入伍服役的,下乡插队或者军龄可以视同缴费年限,和实行缴纳养老保险制度之后实际缴费年限合并计算缴费年限。缴费一年就计算一年,精确到月。没有按照虚岁计算的规定,按照满十二个月为一年计算,不足一年的,按月计算,...
·没签劳动合同能要求赔偿吗 没有劳动合同怎么赔偿
说到没有劳动合同,其实主要就是指在法律规定的时间内,用人单位没有按照规定与劳动者签订书面的劳动合同,此时因为是单位一方的原因损害到了劳动者的利益,因而就需要做出赔偿。那么没有劳动合同怎么赔偿呢?下面就让我们为你做详细解答吧。
一、没签劳动合同可以得到赔偿吗?
可以的,没签劳动合同可以得到双倍工资的赔偿。劳动合同法规定,属于以下情形的用人单位需要向劳动者支付双倍工资:(一)用人单位自用工之日起超过...
·先做工伤认定书还是先做伤残鉴定?
先做工伤认定书还是先做伤残鉴定?
一、先做工伤认定书还是先做伤残鉴定?
根据《工伤保险条例》的规定,发生工伤后,应先申请工伤认定,认定为工伤之后,才可以进行伤残鉴定的。工伤伤残评定的流程如下:
1.到劳动行政部门申请工伤认定。
2.劳动行政部门认定工伤后,向劳动行政部门申请工伤伤残鉴定。
3.劳动行政部门通知你进行伤残鉴定和需要准备的资料,还有伤残鉴定地点。
4.鉴定伤残等级在市级(设...
·工伤鉴定不服超过15日还能再鉴定吗?
工伤认定符合规定的会被认定为工伤,此时再做劳动能力鉴定,根据等级结果取得赔偿,不同结果补偿金不同。工伤鉴定不服超过15日还能再鉴定吗?工伤复查鉴定申请期限是由劳动部门规定的,会印在决定书上,若是不服结果,可申请复议或者上诉。有需要可咨询的专业律师。
一、工伤伤残鉴定基本办理流程
事故发生后,单位应在一个月内向劳动部门申报工伤。单位不申报的员工或家属可在一年内自行申报。
经劳动部门认定...
·劳务关系和劳动关系在社会生活中
劳务关系和劳动关系在社会生活中,是较为常见的债权债务关系,由于不少人不了解相关的法律知识,故而不知道劳动关系与劳务关系区别联系体现在什么方面,自己的权益在受到侵害之后,也不知道该通过怎样的方式得到救济,所以本站我们为您整理了下列相关信息。
劳动关系与劳务关系区别联系:
当劳务关系的平等主体是两个,而且一方是用人单位,另一方是自然人时,它的情形与劳动关系很相近,从现象上看都是一方提供劳动力,另一方...
·一、非因工伤待遇是怎么规定的?
一、非因工伤待遇是怎么规定的?非因工负伤医疗期,用人单位应当按不低于当地最低工资标准80%支付病假工资。根据《劳动法》第四十七条、劳动部《关于贯彻执行<中华人民共和国劳动法>若干问题的意见》(劳部发〔1995〕309号)第59条规定,职工非因工负伤,停工治疗休养的,在法定医疗期内,用人单位应当支付职工病假工资或者疾病救济费,病假工资和疾病救济费的标准,由用人单位按照不低于当地最低工资标准80%依法...
·一、被狗咬后能否要求误工费?
一、被狗咬后能否要求误工费?无故被狗咬伤后,狗的主人承担全部责任,可以向其索赔相应的医疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费、交通费、营养费、精神损害抚慰金。饲养的动物造成他人损害的,动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任,但能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的,可以不承担或者减轻责任。动物致人损害的侵权行为适用无过错责任原则,应由动物的所有人或管理人承担责任,除非有证据证明损害是由受害人的...
·女职工正常产检扣工资吗
女职工正常产检扣工资吗根据《女职工劳动保护规定》第6条规定,怀孕女职工在劳动时间内进行产前检查,所需时间计入劳动时间。《〈女职工劳动保护规定〉问题解答》中就产前检查曾进一步规定为,女职工产前检查应按出勤对待,不能按病假、事假、旷工处理;对在生产第一线的女职工,要相应地减少生产定额,以保证产前检查时间。二、女职工产假期间的工资如何计算我国《劳动法》第五十一条规定:劳动者在法定休假日和婚丧假期间以及依...